[RE] 경북포항시남구흥해읍남송리산165번지 관련법 및 실구획 검토 / 지하1층 면적 1,000m2이상 검토부탁드립니다.

관리자 2022-10-21 조회수 164


· 답변내용

 

항목적용기준 및 대상대상여부검토내용
에너지절약형
친환경주택평가서
. 주택건설사업계획의 승인을 얻어 건설하는 30세대
 이상의 공동주택
비대상 
에너지절약계획서. 연면적 500㎡이상 건축물 대상 
신재생설치의무화. 연면적 1,000㎡ 이상 공공기관 신축,증축 (2020년 30%)비대상 
인 입
.인입시 지중/가공지역 확인                                                    
.맨홀 설치 가능여부 확인
  
용 량.가공지역 150KW 이상 수변전설치                                            
.지중지역 500KW 이상 수변전설치                                           
- 1000KVA미만용량 (6Mx7MxH3.5M이상-보하단분까지)
- 1000KVA이상용량 별도 협의
  
.주택(아파트등) 세대당 3KW~5KW 사이
.근생 및 업무시설은 M2당 0.1KW~0.15KW 사이
 .전기난방, 전기쿡탑 사용시 전기용량 추가
.기계설비 및 소방설비에 따라 전기용량 추가
 약 500KW 필요예상 
비상 발전기.발전기 설치시 급기그릴/배기그릴/연도(굴뚝)
- 용량 및 면적, 그릴은 발전기 계산서 작성후 협의
 비대상이나 소방공종과 협의하여 제연 설비대상이므로 발전기 필요
높 이.건축물 최고높이 20M 이상시 피뢰침 설치대상 
.건축물 최고높이 60M 이상시 항공장애등 설치대상항공청과 협의 후 반영여부 확인
일반 사항
.EPS실 내폭 1000x1000이상 (통신겸용불가)
.EPS실 내폭 1500x1200이상 (통신겸용가능)                                 
.근생 및 지하층 기준임                    
 
전기실 내폭 (5x7m 또는 6x7m) 필요
eps 실 공간 1300*900 으로 통신겸용불가
승강기설치 : 건축설비 설치기준에관한 규칙 ( 피난,비상용여부)비대상 
======================
>>XXX 님 글

관련법 및 실구획 검토 / 지하1층 면적 1,000m2이상으로 에너지절약형친환경주택평가서,에너지절약계획,인입 용량,비상발전기,높이,일반사항,승강기 확인부탁드립니다.
목록 답변 수정 삭제
다음글
광주광산구우산동1585근생(용도변경)
이전글